我這里有個中央空調跳冷凍機高壓保護故障,是什么意思?、急。。。
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 343 個
工控威望: 4887 點
下載積分: 18921 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2012-05-18
最后登錄: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-09 09:31
檢查冷媒壓力,風冷機檢查翅片臟堵,散熱風扇運轉情況;水冷機檢查水流量,冷卻水溫,管道和換熱器是否臟堵,結構。臨時在設定里限制電流90%