美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

li850654538
向往明天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 281 點
下載積分: 516 分
在線時間: 208(小時)
注冊時間: 2008-11-10
最后登錄: 2024-11-17
查看li850654538的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-11 18:16
        請問我想把PLC上的24V電源用電阻降壓到5V給步進電機驅動器用不知該怎么選擇電阻啊?
麻煩把計算公式也說下
yumieng
小葉子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 3035 點
下載積分: 4955 分
在線時間: 143(小時)
注冊時間: 2010-11-19
最后登錄: 2022-03-03
查看yumieng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-11 20:34
引用
引用第2樓znz43于2012-08-11 19:21發表的  :
歐姆定律,  電壓降=電流X電阻
因為電流變動大,壓降也變動,不穩定,不適合用電阻降壓給步進電機供電。
把24V用7805穩壓到5V也不合適,從24V穩到5V,穩壓塊上耗散功率太大,會發熱燒壞。
最好另用5V開關電源供電。

同意2樓的說法