我現在有臺設備,上面用四個200W的變頻器,每個變頻器的輸入電流是4.9A(說明書上標的),分別控制四個120W的電機(每個電機電流0.54A左右),然后還有六根100W的模組,其中有四根模組的控制器用的是24V電源,另外兩根模組是一個控制器,控制器消耗電流7.5A,其他的就是一個三菱PLC,一個480W的開關電源(給那四根模組供電,每根模組的控制器輸入電流3.5A),空開的容量我該選擇多少呢?
liuzhenghe
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 118 點
下載積分: 1833 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2012-08-02
最后登錄: 2016-10-22
查看liuzhenghe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-26 17:52
1.變頻器四個=19.6A       一個控制器:7.5A        一個480W電源=2.2A
2.相加為29.3A其他電機,4個膜組不用計算。
3.就選一個比30A大一點的可以了。