用一個傳感器做伺服回零。  可是有時候伺服回零結束的時候又會很緩慢的向前轉,又跑回原點才停止。  一天能出現個兩、三次。程序方面用的PLC的ZRN指令原點回歸。  各位有遇到過嗎?不勝賜教
langman
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-31 17:00
ZRN是接收到原點信號后以爬行速度繼續按原方向前進,直到原點信號OFF