Y0端為脈沖發送端,Y4為方向輸出端,PLC的COM接24V-,Y0接PP,Y4接NP
SG接的24V+,(不知道正確否)私服驅動器調節為脈沖加方向控制方式。
如果調節為正邏輯,不管Y4有沒有輸出,私服電機只是向一個方向轉。如果調節為正邏輯,不管Y4有沒有輸出,私服電機向另一個方向轉,
請問這個是為什么。誰有過這樣的經驗。
是不是3G的和私服接線不正確,不正確的話,錯在哪兒呢。
羨慕高手,希望有一天我也成為高手。
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 308 點
下載積分: 139474 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-12-28
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-01 09:48
1) 接線不正確
  - SG 接 COM
2) 參數不正確
  - 參考手冊, 并按自己的控制需求設置