今天遇到一個西門子S7-200 CPU 226 CN 的PLC系統(多模塊結構),光電開關采用的是NPN輸入方式,由于手頭沒有NPN的輸入對射光電開關,現想將個別模塊改為PNP輸入方式,是否行得通?在同一模塊中,NPN與PNP兩種輸入方式是否能夠兩只時并存?在同一系統中,NPN與PNP兩種輸入方式是否能夠同時并存?
supermax
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 590 個
工控威望: 2540 點
下載積分: 3642 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2011-03-20
最后登錄: 2021-03-26
查看supermax的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-07 16:48
npn要共正極,pnp的要共負極,有點找死的感覺,正極負極都接到PLC輸入端的COM上,不過多電源分開供電就可以。