美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

run324
15820797696
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 322 點
下載積分: 1178 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2010-10-20
最后登錄: 2024-12-23
查看run324的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-16 09:30
三相380V怎樣變三?00V?

除用變壓器還有別的方法嗎?

變壓器是不是有點貴?大概多少?


設想:

現有可用電源為三相380V,各相區分為R,S,T ;N為零線

有一個伺服系統所需電源三相200V-230V各相區分為L1,   L2,    L3,

我把L1與L3相連,接R;     L2則接N


這樣可以用嗎?
jklu
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 95 點
下載積分: 13387 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2010-10-07
最后登錄: 2021-12-27
查看jklu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-25 15:40
1.如果只是要提供伺服系統電源,70A(含)以下之控制器,可以接單相220V,只接L1 & L2.

2.若純粹討論3相380V變3相220V問題,個人所知是非變壓器不可,至於價位就要看你的電流需求了。