美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

run324
15820797696
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 322 點
下載積分: 1178 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2010-10-20
最后登錄: 2024-12-23
查看run324的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-16 09:30
三相380V怎樣變三相200V?

除用變壓器還有別的方法嗎?

變壓器是不是有點貴?大概多少?


設想:

現有可用電源為三相380V,各相區分為R,S,T ;N為零線

有一個伺服系統所需電源三相200V-230V各相區分為L1,   L2,    L3,

我把L1與L3相連,接R;     L2則接N


這樣可以用嗎?
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 18350 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-12-26
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-24 21:27
引用
引用第7樓www871124于2012-09-16 19:14發表的  :
大哥你太有才了。380V怎樣變200v-230v是這個問題嗎?
你的那個伺服電機本來就是380V加一個零線就是 L1 L2 L3 N
380v是三相電源  相對地就是220V.  就是說L1和N  是220V    L2 和N  是220V      L3和N  是220V    




伺服電機三相380V嗎?
好像一般都是三相220V吧(1.5KW以上的伺服電機)。
通過變壓器把市電的三相380V變壓成伺服所以的三相220V吧。
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 18350 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-12-26
查看zsh340的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-09-24 21:30
引用
引用第14樓sunjin2517于2012-09-24 19:25發表的  :
我們以前用過安川的三相伺服驅動器,要求三相220,我們只接220進去,火線接L1,L3,零線接L2,也沒什么問題!



伺服力矩不穩定,有燒壞的可能、、、、
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。