松下PLC中WR2和R2的關系,按書中例子的理解,WR2為首地址的的8個單元是R20,R21,R22,R23,R24,R25,R26,R27。
例子出現在F90指令中,[ F90 DECO, WR0,K4,WR2],指令是否是這樣理解:將WR0中第0位開始的4位二進制數解碼(因為K4=H004),如果4位二進制數為0011,則將WR2中的第三位數置1,即R23為1,其它為0,同理,如果二進制數為0110,則將WR2中的第六位置1,其他為0,即R26為1.
以上理解不知對不對?求解答
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-19 08:57
R 是以“位”為單位,WR 是以“字”為單位,一個字有16位。

WR0  占有 R0-RF  16位
WR1  占有 R10-R1F  16位
WR2  占有 R20-R2F  16位
。
。
。
R 內部繼電器可以作為“字”來使用,就用WR來表示,使數據處理更方便。