樓主  發表于: 2008-05-23 20:11
小弟現在在改造一太日本的設備(被領導逼的沒辦法)....
設備原來有4軸,由一個 橫河的定位模塊控制,現在拆掉了2個軸,有加了個步進,
我把原來一個軸的控制線接到新加的步進控制器,
問題是,當正轉,反轉兩個脈沖都接的時候馬達就是不動,
把一個脈沖信號掉就接一個脈沖信號的時候沒問題,
拆掉正轉脈沖信號,就接反轉脈沖信號就能反轉,
拆掉反轉脈沖信號,就接正轉脈沖信號就能正轉,兩個都接就是不轉
不給脈沖信號時,量了下電壓是4.93V,不知道是不是正常,
這組脈沖控制信號原先是用來控制東方的步進電機的,
現在新加的步進是雷賽的
哪位高手能告訴下是哪里的問題嗎?
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 571 個
工控威望: 6193 點
下載積分: 20463 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2024-12-21
查看天空流星的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-31 15:36
咨詢了供應商 , 是脈沖的輸出波形有問題,他們的驅動器不支持,
只能換回以前的馬達了