PLC可以直接驅動電磁閥或繼電器嗎?本人是搞售后服務的,有40%PLC輸出點燒壞,出差的代價太高了,所以想請各位老師幫忙。謝謝!
100759
生活-焉知水生火熱
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 402 個
工控威望: 570 點
下載積分: 1405 分
在線時間: 334(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2025-01-09
查看100759的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-21 16:28
引用
引用第10樓sport1988于2012-09-21 15:36發表的  :
各位都說加繼電器! 如果我一個設備有個20-30氣缸。我全轉?不知道那個電控板會什么樣。
我用的三菱 西門子 OMRON 全是直接連接DC24驅動的電磁閥。新機未有壞點情況。
我見過有些人在電磁閥驅動中并聯電阻的情況。不知道具體用意。 知道的幫忙講解下!感謝



不是并聯電阻吧,應該是二極管把····?

防止倒流的!