逆水行舟
級別: 略有小成
|
我使用組態王和A2S(H)S1的CPU進行通訊,硬件連接為PLC端接CPU編程端口(25孔)計算機側使用RS232串口連接。 參數設置組態王設備中三菱A系列的EZSOCKET(第一個),端口選擇COM1,地址為組態王安裝目錄中EZUSER.INI文件中A2S(H)S1型號中【】括號中內容。波特率為9600、奇偶效驗為偶效驗,數據位為8位,停止位1位(亞控技術支持說波特率等設定不用在,在EZUSER.INI文件中設定好就行)。亞控技術支持告訴我,在EZUSER.INI文件中設定的通訊參數,跟三菱PLC編程軟件和PLC通訊的通訊參數一致(就是波特率、奇偶效驗、停止位等)我在三菱編程軟件GX中沒有查到編程軟件和PLC通訊時的參數。我使用串口監控精靈監控串口看了下編程軟件和PLC通訊時的參數,照此參數輸入EZUSER.INI文件對應項目,還是不能通訊(但不能確定這些參數是否正確)。 我請教各位 第一還有什么方法看到GX編程軟件和PLC通訊時的通訊參數。 第二、我有什么設置不對的地方嗎。 最后如果有朋友使用過A些列和組態王成功通訊的,能把程序傳給我,我對照比對下最好。我郵箱是446989783@qq.com小弟先謝謝各位了。 |
---|---|
|