zczc777
陽光總在風雨后,烏云上有睛空!珍惜所有的感動每一份希望在你手
級別: 家園常客
|
今天給人家換觸摸屏碰到個棘手問題 原先是CPM1A PLC和信OP320觸摸屏 現在我要更換觸摸屏 我更換OMRON NB5觸摸屏卻通訊不上了,通訊線使用CQM1A CIF02 ,這個通訊線能在電腦的USB轉232口進行編程,那觸摸屏的232口就怎么不行?? 我查資料說要添加RS232C模塊,可是人家原先是沒有模塊的啊,人家的觸摸屏就能通訊正常 ; 都是232通訊口,就怎么通訊不上了了。 通訊電纜沒有問題的前提下,看一下觸摸屏通訊設置要與PLC中通訊參數對應上,再有看看接線有無干擾,查查通訊手冊看看資料是否需要專用電纜。 |
---|---|
|
riiynicel
sanziyoudu
級別: 略有小成
|
成功啦 不需要CPM1-CIF01 先出售二手OMRON CPM1-CIF01 |
---|---|
|
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄
|
這外可以打400810-4535 |
|
---|---|---|
|