做個設備:X軸2個伺服都是正反轉絲杠,Y軸1個伺服,Z軸2個伺服。動作都是單獨的,有時候一起動作。PLC選的是FX3U-60MT。
1.定位模塊是選2個FX2N-1PG好 還是選1個FX2N-20GM好 。
2.假如設備工作中我按暫定鍵設備會停止,再按啟動,PLC控制的伺服會繼續前個動作進行,定位模塊控制的伺服可以嗎?
3.定位模塊里自帶回原點功能,我想用伺服內部的回原點功能可以嗎?我只想用定位模塊的定位功能。
4.編這個程序需要注意什么?大家集思廣益。我想少出點錯。
謝謝高手幫忙
[ 此帖被狗蛋大兵在2012-10-12 14:23重新編輯 ]
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_  貼合
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 767 個
工控威望: 988 點
下載積分: 13529 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2024-12-17
查看uu.liu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-12 15:52
俺來解釋一下,不足之處還望各位大神見諒!
1,:FX2N-20GM這個模塊有強大的插補功能比兩個1PG貴,他的程式有自己的編程軟件,也就是說不能用GX-Developer。
2:你按暫停系統停止,這是看你程式怎么寫了,我寫程式只要沒有大問題基本都是取消暫停還能繼續運行。
3:你的伺服如果是絕對伺服還能自己回原點,我猜測你的伺服不是,還是用1PG寫回原點吧,就幾步的問題。
4:注意什么你自己知道,都不知道動作什么樣子,但是一點確定,別撞機就行!
QQ:569456723