美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

money11
教養體現細節.細節展示素質.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 345 點
下載積分: 1195 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2007-11-19
最后登錄: 2024-12-03
查看money11的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-13 11:18
   感謝各位大大,我這有臺機器雙軸的,X軸帶的MRJ2S350A    Z軸帶的MRJ2S200A  ,C251接收X脈沖,C253接收Z軸信號。現在是200A的伺服脈沖輸出正常,也無任何報警但是PLC接收不到編碼器的回饋信號,把X軸跟Z軸對調還是一樣問題200A無法接收脈沖,所以排查外線接線應該是沒有問題。注:2臺伺服都是新換上去的,不知道是不是參數設置問題,請教各位
rosephy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 281 點
下載積分: 434 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2008-08-29
最后登錄: 2024-08-18
查看rosephy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-13 13:17
1樓的意思是讓你檢查下編碼器的運作輸入指示,輸入燈閃爍說明編碼器沒問題
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(money11) 好人!