引用引用第2樓wenrong于2012-10-22 17:37發表的 :二大問題:1:接線問題,線路沒接對。2:PLC程序問題,PLC輸出的不是方向加脈沖。
引用引用第4樓詩人的眼淚于2012-10-23 07:20發表的 :哇。老兄,你的接線好亂哦
引用引用第5樓永無止境下去于2012-10-23 08:26發表的 :必須要方向+脈沖。然后驅動器的撥碼是否對應上2.8A。馬達嘯叫一般是接線錯誤或者脈沖頻率過大造成步進電機失步。使用附加加減速指令試下。
引用引用第8樓wenrong于2012-10-23 09:34發表的 :可以什么可以!!CW+CCW也叫脈沖加方向控制碼??