      我用三菱AGOT970觸摸屏與FX1N系列PLC通訊,把所有硬件和軟件都做好了 ,但是兩個通訊時觸摸屏就出現下面英語  【check communication     <cable,comm.drv, data link module>】  反正怎么都通訊不上,求指點,謝謝大俠們·············
運氣與實力成正比
tuanailing
精細出真功
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 584 個
工控威望: 2254 點
下載積分: 1748 分
在線時間: 427(小時)
注冊時間: 2011-03-19
最后登錄: 2024-05-10
查看tuanailing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-26 08:59
FX9GT-CAB0  三菱A970GOT連接FX2N/FX1N/FX1S/FX0N 長度3M
樓主留言:
我找到接線圖了  謝謝
做工控,做人生
tuanailing
精細出真功
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 584 個
工控威望: 2254 點
下載積分: 1748 分
在線時間: 427(小時)
注冊時間: 2011-03-19
最后登錄: 2024-05-10
查看tuanailing的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-26 09:00
SC-09  只用于FX編程
樓主留言:
好人!    謝謝
做工控,做人生