axxxa
級別: 網絡英雄
|
以前都是用三菱FX小型機,現在改用信捷XC系列的PLC覺得比以前方便好多,仔細想想在小型機里面三菱比信捷真的強些嗎?比如說:如果我要用PLC(MODBUS-RTU)通訊來控制4臺變頻器運行。 以前用三菱的PLC寫程序都把人累死。現在改信捷XC3-32MT-E比以前節省了一半的編程時間還不止。而且用三菱FX2N還要另外買485BD板.并且信捷的功能指令更加豐富靈活。 |
---|---|
|
leechonghua
級別: 論壇先鋒
|
三菱的PLC和其他PLC兼容性差,F(xiàn)X3U才有MOdbus專用指令,且通訊口不內置!牛B啊,祝狗日的市場萎縮!。。。。。。。。! |
---|---|
|