美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-12-04
查看358273433的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-05 16:02
一臺3。7KW的變頻器帶一臺3。7KW的電機啟動8秒后報警:電機過流。電機是基本是空載(用手能轉動),變頻器顯示的電流是15A,可我拿鉗表顯示是4A左右(指針式和數字式都試過)。用另一個品牌的變頻器控制這臺電機也是報警,內容一樣。我仔細檢查過這臺電機,無缺相、無短路、無漏電,線路也沒問題。估計是電機問題,但不知道問題是哪兒?謝謝大家!
下大雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 308 點
下載積分: 1009 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-12-23
查看下大雨的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-05 17:24
應該還是匝間短路問題,用耐壓表測一下。