星三角電路的標準接法是,U1,V1,W1端子接主接觸器,U2,V2,W2端子接星型和三角型接觸器,我現把U2,V2,W2端子接主接觸器,U1,V1,W1端子接星型和三角型接觸器可以嗎??今天我按照第2種接法接了一個電機,啟動時星型接法正常,但當轉換到三角型接法時發型電機的轉速明顯變慢了,電流增大,像缺了相一樣請問各位大俠是第2種接法有誤嗎???
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-10 20:43
U1,V1,W1端子接主接觸器,U2,V2,W2端子接星型和三角型接觸器,把U2,V2,W2端子接主接觸器,U1,V1,W1端子接星型和三角型接觸器可以的。
你轉換到三角形后,電機速度慢,噪音大,電流大,是你把到三角形接觸器的電機線接錯了,相序沒有接正確的緣故。