美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

xuxuan929
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 112 點
下載積分: 450 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2009-10-16
最后登錄: 2022-01-14
查看xuxuan929的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-16 09:36
請教各位老師們:  
    我買一個套新的三菱伺服系統,1臺MR-J3-350A伺服放大器、1臺HF-SP352伺服電機、1臺3KVA正泰三相干式變壓器(380V變220V)、1臺FX3G-40MT/ES-A的PLC、1個GT1275觸摸屏與相關的電氣元件。我按“下圖1”對伺服系統進行接線,系統通電后伺服驅動器LED燈亮后出現C,動一下伺服電機或轉動一下伺服電機轉軸,放大器里有數字(脈沖)輸出在顯示屏里,按伺服電機啟動SON后,電機出現較大振動、噶噶噶幾聲長響(軸會快速轉動后停止)報警(代碼:AL-52),感覺好像“電機缺相”一樣,我按AL-52報警的8項原因進行檢查,首先查電機接線,U、V、W、接地都相對應,沒有斷線現象,用萬用表測量放大器電壓輸入端三相電壓均為220V左右,三相平衡,但測量放大器輸出端(U、V、W)發現有2相電壓為160V左右,另一相只有幾十V,三相不平衡。再把電機的電源線拆開來測量,沒有連接電機時的放大器三相輸出電壓值有2相超過500V,另一相只有十幾V左右,我對電機三相電阻值測量均在1歐姆左右。
    請教各位,這是否正常呢?到底是什么原因導致伺服老是報警AL-52呢?我對加減速常數與增益也設置過,均無效。伺服電機、放大器都是剛買的,也沒有接任何負載,后來把暫可不接的線都拆了,只留“下圖2”的接線內容還是出現這種現象,難道是電機壞了?還是放大器壞了?還是編碼器壞了?請多多指教,謝謝!
lf594390325
學無止境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 259 點
下載積分: 1312 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2012-05-08
最后登錄: 2022-10-08
查看lf594390325的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-09 06:57
8樓說的有道理