美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

zczc777
陽光總在風雨后,烏云上有睛空!珍惜所有的感動每一份希望在你手
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 593 點
下載積分: 1478 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-10-25
最后登錄: 2024-02-15
查看zczc777的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-16 10:22
為什么有的用戶用RS485傳不到1200米?
     除了干擾惡劣的布線環境外,更主要的是選用了劣質的電纜!即使是普通網線UTP、STP,嚴格來說也是不能滿足RS485協議的傳輸要求。辟開網線的機械強度、耐環境性能不說,只說電性能,一般網線的特性阻抗通常為100歐姆,而RS485要求的匹配阻抗必須在120歐姆以上(個別的如ProfiBus則達到150歐姆)。當數據在高速率傳輸的情況下,線路就呈現傳輸線效應,此時負載的特性阻抗必須與輸出相匹配,否則,就會導致信號回波反射、系統不能正常工作。即使某些情況下,可以通過在末端并聯匹配電阻等方法來實現阻抗匹配,但長遠來說,一旦該電阻因某種原因改變而會重新發生故障,再說,此種方法還會帶來增大系統功率消耗的弊端。
   另外,像RVVP、KVVP這類的線材,雖然有屏蔽網,但其PVC絕緣的介質損耗實在讓人無法忍受,更難實現高速遠距離傳輸!
KVVP、KVVRP也是低頻電纜,分布參數也無法滿足RS485/422數字通信的要求!



轉載
[ 此帖被zczc777在2012-11-16 11:02重新編輯 ]
gzqzh
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 189 點
下載積分: 751 分
在線時間: 297(小時)
注冊時間: 2008-03-31
最后登錄: 2024-12-19
查看gzqzh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-16 17:51
增長見識了啦