兩個接觸器(各兩對常開和常閉),一個時間繼電器(各兩對延時常開和常閉),兩個按鈕(常開常閉互鎖),一個電鈴,控制要求:按下SB1電鈴響3S后KM1吸合,松開SB1,KM1放開;按下SB2電鈴響3S后KM2吸合,松開SB2,KM2放開;KM1和KM2不能同時吸合,畫出最簡單安全的控制電路圖。。。。這是我們剛進電工班的入班必會題,也就是面試題目,大家不妨入手試試看,也可以上傳電路圖給大家學習學習,,,,哈哈.......
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
shanguqf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 237 點
下載積分: 7414 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2012-07-27
最后登錄: 2017-09-08
查看shanguqf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-18 23:19
引用
引用樓主scw威偉于2012-11-18 11:34發表的 簡單的正反轉控制. :
兩個接觸器(各兩對常開和常閉),一個時間繼電器(各兩對延時常開和常閉),兩個按鈕(常開常閉互鎖),一個電鈴,控制要求:按下SB1電鈴響3S后KM1吸合,松開SB1,KM1放開;按下SB2電鈴響3S后KM2吸合,松開SB2,KM2放開;KM1和KM2不能同時吸合,畫出最簡單安全的控制電路圖。。。。這是我們剛進電工班的入班必會題,也就是面試題目,大家不妨入手試試看,也可以上傳電路圖給大家學習學習,,,,哈哈.......

別打“哈哈”……
兩個接觸器(各兩對常開和常閉)【還有三個主觸點呢吧?】
一個時間繼電器(各兩對延時常開和常閉)【專業術語應該是:通電延時通觸點和通電延時斷觸點;或者是“通電斷,斷電延時通觸點”和“通電通,斷電延時斷觸點”。況且,你還沒有說明是“通電延時”方式還是“斷電延時”方式的“時間繼電器”,這兩種時間繼電器是有區別的。】
兩個按鈕(常開常閉互鎖)【應該這樣說明:兩個按鈕均是“復合觸點型按鈕”,否則,“兩個按鈕(常開常閉互鎖)”的說法,有“兩個按鈕”聯動之意,要不然,怎么會是“兩個按鈕(常開常閉互鎖)”?】
剛進電工班學習,應從嚴謹細致入手,腳踏實地,一步一個腳印地做好每一件細小的事情。若打“哈哈”成了習慣以后,會打著哈哈觸電的!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(超級菜青蟲) 糾結哥垃圾
    shanguqf
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 122 個
    工控威望: 237 點
    下載積分: 7414 分
    在線時間: 77(小時)
    注冊時間: 2012-07-27
    最后登錄: 2017-09-08
    查看shanguqf的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-11-20 09:43


    如果是“變壓整流”電路的話,此電路不能工作。
    因為，這個變壓整流電路的工作前提是KM1或者KM2必須工作,也只有當KM1或者是KM2工作以后,其主觸點才能夠閉合,才能夠為變壓整流電路構成工作回路,才能夠為控制電路部分提供工作電源?6V)。
    但是,按照樓主給出的這個電氣控制原理圖來看,正是由于KM1或者是KM2的主觸點沒有閉合,變壓整流電路并沒有工作,控制電路部分無法得到工作電源,KM1或者是KM2接觸器的電磁線圈也不可能得到工作電源。所以,此控制系統不能運行。
    shanguqf
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 122 個
    工控威望: 237 點
    下載積分: 7414 分
    在線時間: 77(小時)
    注冊時間: 2012-07-27
    最后登錄: 2017-09-08
    查看shanguqf的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2012-11-20 11:17


    我個人認為,樓主提供的附圖在圖形的繪制方法以及文字符號的標注方法方面,還有一些需要完善的地方。下面,僅限于從“繪制方法”和“標注方法”這兩個方面來與樓主探討:(控制原理的問題,在后面的跟帖中再行討論)
    *1:引入電源的文字標號應該是:L1、L2、L3。
    *2:3P空氣斷路器圖形符號中的“聯動線”應該是“點劃線”或者是“虛線”。(“實線”表示的是“導線連接”)
    *3:QF2單P空氣斷路器圖形符號中的“開口方向”繪制錯誤。(對比一下QF1的繪制方法)
    *4:主電路中“線號”的文字標注方法應該是:U1、V1、W1;U2、V2、W2……
    *5—*6:交流接觸器主觸點的“聯動線”應該是“點劃線”或者是“虛線”。(“實線”表示的是“導線連接”)
    *7:變壓整流電路的繪制過于草率了。(好像沒有“隨意式波浪線”的繪制方法吧)
    *8:“急停按鈕”圖形符號中的“附加圖形”繪制錯誤。另外,急停按鈕的文字符號標注應該統一歸類為“按鈕類”的文字符號。
    *9—*12:“復合按鈕”的文字標注應該是:SB1-1、SB1-2、SB1-3、SB1-4。這樣標注的具體表示是:第1個控制按鈕的第1組觸點、第2組觸點、第3組觸點和第4組觸點。各組觸點的控制功能由其圖形符號具體表示。在“復合按鈕”圖形符號的繪制過程中,同一個按鈕中控制功能完全相悖的圖形符號,不能以相同的文字符號標注。例如附圖中的SB1-1。(兩處、功能相悖)
    *13:時間繼電器的圖形符號繪制不完整。(通電延時型的還是斷電延時型的?)
    *14:—*15:“FK1”和“FK2”所示的圖形符號與文字符號是哪一類的器件?我個人猜測,可能是“熔斷器”。如果是熔斷器,圖形符號與文字符號的標注是錯誤的。其文字符號是:FU1、FU2。況且,在這個控制系統中使用一個即可。該圖形符號繪制的位置:36V+端與急停按鈕前端之間。
    *16:“電鈴”的圖形符號與文字符號繪制錯誤。
    *17:控制電路的回路線沒有標注“線號”。
    *18:附圖中“T”字形連接處不需要繪制“連接結點”符號。若以此圖的繪制方法,還有N個這樣的連接點沒有繪制。
    以上純系我個人己見,僅供參考。不當之處,歡迎樓主和各位朋友指正并參與討論。
    如果樓主認為我所提出的這些需要完善的地方有可取之處,再回頭看看所有的帖子…… 再從其他方面仔細琢磨琢磨……
    再一次建議樓主:應從嚴謹細致入手,腳踏實地,一步一個腳印地做好每一件細小的事情。逐步積累實踐知識和理論知識,做一名合格的的“電工”。
    若打“哈哈”成了習慣以后,會打著哈哈觸電的!
    [ 此帖被shanguqf在2012-11-21 05:01重新編輯 ]
    shanguqf
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 122 個
    工控威望: 237 點
    下載積分: 7414 分
    在線時間: 77(小時)
    注冊時間: 2012-07-27
    最后登錄: 2017-09-08
    查看shanguqf的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2012-11-20 19:00
    今天上午發的“跟帖”,現在沒有看到。可能是有什么原因吧,再發一次。


    [ 此帖被shanguqf在2012-11-21 05:00重新編輯 ]
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(雪峰) 精辟!
    shanguqf
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 122 個
    工控威望: 237 點
    下載積分: 7414 分
    在線時間: 77(小時)
    注冊時間: 2012-07-27
    最后登錄: 2017-09-08
    查看shanguqf的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2012-11-21 05:05
    引用
    引用第17樓scw威偉于2012-11-20 20:29發表的  :
    11樓的,當合上QF2變壓器就工作 了,開始供電了

    閉合QF2以后,變壓器就工作了?

    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(雪峰) 你是用的什么軟件畫的, ..
    shanguqf
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 122 個
    工控威望: 237 點
    下載積分: 7414 分
    在線時間: 77(小時)
    注冊時間: 2012-07-27
    最后登錄: 2017-09-08
    查看shanguqf的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2012-11-22 09:30
    雪峰朋友:
    謝謝您的肯定!您太客氣了。
    我使用的是一款再普通不過了的圖片處理軟件:isee圖片專家。
    如果您覺得可以嘗試一下的話,“百度”上面可以搜出一大堆的下載地址和教程網站。
    祝您開心快樂!
    “isee圖片專家”下載地址:
    http://www.onlinedown.net/soft/39528.htm
    [ 此帖被shanguqf在2012-11-22 10:18重新編輯 ]
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(雪峰) 謝謝指點!
    shanguqf
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 122 個
    工控威望: 237 點
    下載積分: 7414 分
    在線時間: 77(小時)
    注冊時間: 2012-07-27
    最后登錄: 2017-09-08
    查看shanguqf的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2012-11-22 19:12
    引用
    此題目看似簡單,其實不然。因為?br />1、可應用的“兩個接觸器”電磁線圈的工作電壓、電源種類沒有說明。
    2、可應用的“一個時間繼電器”是什么類型的(通電延時型或斷電延時型),以及工作電壓、電源種類沒有說明。
    3、在“按下SB1電鈴響3S后KM1吸合,松開SB1,KM1放開”和“按下SB2電鈴響3S后KM2吸合,松開SB2,KM2放開”這兩項要求中,沒有提出按下SB1或SB2按鈕、電鈴鳴響3S后是否還是繼續鳴響的明確要求。
    4、在“松開SB1,KM1放開”和“松開SB2,KM2放開”這兩項要求中,沒有提出在KM1或者是KM2“放開”后,電鈴是否還是繼續鳴響的明確要求。
    上述各點的提出,并非什么“吹毛求疵”。我個人認為,在“應試”時,除了要請對方把控制要求盡可能完全地表述清楚以外,我們還應在做好各項準備的前提下,把將要遇到的問題和解決的方法盡可能地考慮周全,這可就不是一張圖、兩張圖或幾張圖就能夠完全包含的。
    設想一下:
    假如我們在與客戶簽訂了一份表面上看似非常簡單的項目合同后,而實際面對的恰恰是一個既“刁鉆”又“苛刻”的客戶呢?
    假如我們是在參與一次“全方位”的職業技能競賽或者是崗位競聘呢?
    我們中華民族的經典寶庫中有這樣一句警示名言:“不打無把握之仗,不打無準備之仗”。當我們保持一個良好的心理素質,并且已經具備一定的職業技能“有把握”去應對時,還要做好嚴謹細致的準備工作。
    “不怕做不到,就怕想不到”。
    根據樓主在本“主題帖”中提出的“概略”要求,僅從我個人所能夠考慮到的幾個方面,已經繪制了9張不同控制方式的繼電邏輯電氣控制系統原理圖。在這里,僅貼出其中兩幅控制電路的原理圖,一份應用的是“通電延時型時間繼電器”,另一份應用的是“斷電延時型時間繼電器”,供樓主參考(主電路從略)。錯誤之處,請樓主和各位感興趣的朋友多多指正。
    另外說明一點:在手動控制方式中,不需要設置“急停”按鈕的。

      

    僅供參考。
    shanguqf
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 122 個
    工控威望: 237 點
    下載積分: 7414 分
    在線時間: 77(小時)
    注冊時間: 2012-07-27
    最后登錄: 2017-09-08
    查看shanguqf的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-11-22 21:31
    引用
    引用樓主scw威偉于2012-11-18 11:34發表的 簡單的正反轉控制. :
    兩個接觸器(各兩對常開和常閉),一個時間繼電器(各兩對延時常開和常閉),兩個按鈕(常開常閉互鎖),一個電鈴,控制要求:按下SB1電鈴響3S后KM1吸合,松開SB1,KM1放開;按下SB2電鈴響3S后KM2吸合,松開SB2,KM2放開;KM1和KM2不能同時吸合,畫出最簡單安全的控制電路圖

我個人認為,我們在“應試”時,除了要求對方將控制要求盡可能完全地表述清楚以外,還應在做好各項準備的前提下,把將要遇到的問題和解決的方法盡可能地考慮周全,這可就不是一張圖、兩張圖或幾張圖就能夠完全包含的。
    設想一下:
在這里,僅貼出其中兩幅控制電路的原理圖。一張是應用“通電延時型”的時間繼電器,另一張是應用“斷電延時型”的時間繼電器,供樓主參考(主電路從略)。錯誤之處,請樓主和各位感興趣的朋友多多指正。
    另外說明一點:在手動控制方式中,不需要設置“急停”按鈕的。


      


    僅供參考