一臺FX2N的PLC控制兩臺A700 90KW的變頻器,用的是水壓傳感器,電流型自動控制
現在的問題是變頻器干擾大,在電腦監控PLC程序,模擬量轉化的數字量,一開變頻器數字量波動很大,要少100左右
傳感器的線是屏蔽線,兩端接地,外加鍍鋅線管,不知道有什么辦法可以消除干擾,要不然這套系統就沒法自動控制了
jackie2014
求索
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 178 點
下載積分: 17035 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2012-10-19
最后登錄: 2024-07-22
查看jackie2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-22 09:18
這主要是電源的耦合干擾 把變頻器載波頻率調小 與plc電源分開 至少盡可能隔離 對于輻射干擾 只要盡量拉開距離就行