我們是用4AD內采集到的數字量,來控制變頻器的開停
比如說設置的是當數字量等于250的時候開一臺泵,但是這個數字量不斷在250的附近變化,一會是250,一會是250多,然后又回到250以下了。這個變化是很快地,可能都是按ms變化
到250的時候就開,低于250的時候就停了,所以就頻繁的開停開停
當越過這個數字的時候就好了
請教一下各位有經驗的師傅,有什么好的辦法可以解決這個問題,謝謝!
有緣1982
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 350 點
下載積分: 474 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2023-09-24
查看有緣1982的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-24 22:10
謝謝解答,我們的是一臺fx2n 32mr的plc控制兩臺90kw的變頻器
我們是一個回水池循環利用,4米深,到了一點的深度就開第一臺,再高了就開第2臺
現在是用一個水壓傳感器,利用采集的數字量來控制開停和調節頻率