haosaint
級別: 略有小成
|
請問威綸通MT6056I如何連接2個CP1H+CIF11,謝謝! 我這邊使用的 485 4線方式連接的,請問模塊CIF11撥碼如何設置? 我這邊2臺PLC的通訊燈是都閃,過會后,滅,然后再閃 觸摸屏里只能看到一臺PLC的信號,而另一臺PLC 的信號沒有,顯示PLC沒有響應 請問哪里出錯了,請幫忙指點一下,謝謝! |
---|---|
|
james195
級別: 探索解密
|
不了解你說的硬件。不過你能用485連一臺,那就肯定能連兩臺。 1、給你兩個設備設置兩個不同的地址,并確保他們數據傳輸方式一樣(就那幾個數據位,幾個停止位那個),波特率一致; 2、在屏的地址里一定要設置成不同設備的地址。比如:設備1的地址為2,設備2的地址為4,訪問他們的40019寄存器,你要這樣寫1#40019,2#40019; 不過根據你說的情況,你第二臺貌似都沒連上 |
---|---|
|