請教各位工控朋友們,現在有一個小型電加熱烘箱,其溫控表是K型0---600度的,我想配E型0--400度的溫度傳感器,不知道可行否?烘箱的最高溫度不超過360度。謝謝大家!
相信自我!
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1405 個
工控威望: 1512 點
下載積分: 13277 分
在線時間: 2208(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-01-11
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-27 19:37
不可以,K型的表一定要配K型的傳感器。360度的話你配個熱電阻就好了,熱電阻精度高。