美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2457 個
工控威望: 3066 點
下載積分: 11431 分
在線時間: 660(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-12-20
查看卓發智能的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-27 08:52
請教各位工控朋友們,現在有一個小型電加熱烘箱,其溫控表是K型0---600度的,我想配E型0--400度的溫度傳感器,不知道可行否?烘箱的最高溫度不超過360度。謝謝大家!
相信自我!
651290365
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 261 點
下載積分: 4691 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2012-10-18
最后登錄: 2024-04-07
查看651290365的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-27 09:44
我用歐姆龍的溫度控制器,可設定選型輸入類型,K型,E型,T型多種,控制器用的是E5cz,上次用的是E型,很準的,誤差在0.3攝氏度
651290365
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 261 點
下載積分: 4691 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2012-10-18
最后登錄: 2024-04-07
查看651290365的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-11-30 09:54
烤箱外上面加個立式電機,主軸加長,在烤箱內部加個鐵片風扇,就可以了,我們公司內就有這樣的設備