美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

jamsxian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 215 點
下載積分: 2371 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2012-02-04
最后登錄: 2024-06-28
查看jamsxian的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-03 15:25
三菱fx2n,3u的告訴計數器c251,c252的接入點都是x0,x1,那他們有什么區別 ?能在用c251的時候同時用c252嗎?怎么區分和怎么用?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159003 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-24
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-04 21:17
輸入點不可同時使用。
c251,252,254的區別在于硬件門控制。
在程序中觸點前條件導通的情況下:
c251只要是x0,x1輸入a/b信號即可計數,可用程序復位為0;
c252除x0,x1輸入a/b信號外,還需X2信號為OFF才可計數,不光可以程序中復位,還可用X2接通將其復位為0;
c254除x0,x1輸入a/b信號外,還需X2信號為OFF、X6信號為ON才可計數,不光可以程序中復位,還可用X2接通將其復位為0。