如果用三個接觸器做星三角起動控制,KM1是主接觸器,KM2為三角型,KM3為星型,熱繼電器應加在哪個接觸器上,熱繼應選多少A的呢,就拿15KW的電機為例,額定電流是32A。
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
鄒三木
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 180 點
下載積分: 763 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2012-11-30
最后登錄: 2022-04-08
查看鄒三木的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-14 21:16
引用
引用第4樓fuznzen于2012-12-10 09:55發表的  :

  我見過熱繼電器串在電流互感器上的圖,實物也是這樣接的。啟動完成后KA2斷開,熱繼電器的熱元件才有電流通過。
[attachment=98041]

這個是相對大功率的電機啟動設計的,KA2防止啟動電流過大時誤動作