美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

qq593859538
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 166 點
下載積分: 856 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2011-12-14
最后登錄: 2024-11-21
查看qq593859538的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-13 11:00
我第一次用OMRON的PLC,希望大家能幫忙回答下我的問題,謝謝。
1,現在假設我有10段程序,循環程序號是1-10,那么在不用TKON指令的時候,程序掃描是從1-2-3-.....10-1-2.....這樣循環執行的嗎?
2,如果我在第2號程序中用TKON 5,那么當程序掃描到這句話的時候接下來執行的是幾號程序?是把5號程序執行完了再執行3號4號5號.....10號程序嗎?
3,如果我在5號程序中用TKON 2,那掃描到這句話的時候還執行2號程序還執行嗎?到下一次循環執行的話,那這句話不就沒用了嗎?
以上是我的疑惑,請各位高手幫我解答,謝謝了啊
hc881012
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 166 點
下載積分: 1083 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2012-12-07
最后登錄: 2024-12-10
查看hc881012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-13 12:13
執行的時候,看你結束語在哪里,如果每段都有結束語,而且你要求只是執行一次,那會跳到那一段,執行完畢后會跳回來,繼續執行下去
2.如果執行一次,那么會跳到伍執行,完畢后跳到3,4,5,6,繼續
3,如果執行一次,呢么跳到2執行,完畢后6,7,8,9,繼續