plc是以前人家用過的,好像也碰到過c251不計數的問題,后來他說不是plc本身硬件的問題。
現在情況是這樣的,我用x0.x1給編碼器的a,b相計數,對應的高速計數器用c251,但是監控時發現c251不計數,爾plc上x0,x1對應的信號燈是正常的,(x0常亮,x1在編碼器輸入時閃爍)請問這是什么情況?是參數還是其他問題?本人小菜鳥一個哈
xwlxwl306
努力奮斗
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 270 個
工控威望: 5281 點
下載積分: 128552 分
在線時間: 4058(小時)
注冊時間: 2010-08-03
最后登錄: 2024-12-25
查看xwlxwl306的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-16 08:39
編碼器問題,X0不應該常亮,在編碼器工作過程中X0,X1是交叉閃爍的。