美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-11-18
查看路在何方的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-17 21:33
大家都是老手了  請教幾個比較常識的問題
   1,電流互感器可以在二次側一端接了地線的情況下帶點拆開電流互感器的二次側(電流變)嗎?或者停電,拆掉電流表,把線端包起來。
    2 ,電壓表可以直接拆下來更換嗎?
     3,功率表可以直接拆下來更換嗎?
    
夜色迷茫
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 130 點
下載積分: 590 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2012-12-25
最后登錄: 2013-01-20
查看夜色迷茫的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-25 13:11
電壓互感器相當于一臺空載運行的變壓器

二次側不可以短路,否則繞組會燒毀;更換電壓互感器后必須測定極性


電流互感器相當于一臺短路運行的變壓器

電流互感器運行時二次側不允許開路,否則二次繞組會產生高電壓

而且二次側回路中不得有熔斷器或隔離開關的存在