松下008
級別: 略有小成
|
各位大俠,小弟第一次上路!幫忙看下。我有一臺設備,有加熱部分,油壓部分(兩個油泵),和有一些小負載(如電池閥,單相電機,等)我把它們分為這三大部分,幫忙看下我下面的保護電路做對了嗎?1,UVW三相出來分別并接兩個空氣開關用于加熱部分和油壓部分,(空氣開關按額定電流的2倍選取,用于油泵的熱繼電器按1倍選取)2,在從w相出來跟N線做供pLC,變頻器,開關電源,的進線電源(分別用三個空開,還是按2倍額定電流的選取,分別在各自在串聯一個保險絲按2.5倍選取,(我也想把這3個的N線也分別串聯一個保險絲用0.5安的,因為我怕加熱部分的加熱管短路了導致N線也帶電,這樣燒低壓電器。當然主回路的N線我是沒有單獨裝什么的,是一直跟主的N線接通的))這樣做可以嗎?3,還是從w相出來串接一個空開作供pLC輸出點的電源(是繼電器輸出的)空開還是按2.5倍選取,這樣可以嗎?這些負載時大時小,對空開的要求嚴格嗎?還有這空開分種類了的,能給我介紹下我要選取那種空開嗎?拜托各位大俠了… |
|
---|---|---|
|
xiugu
級別: 略有小成
|
老外的設備,很喜歡用隔離變壓器,抗干擾能力強,在你這不是很需要 你的問題在于 N線不要接保險絲,不知道你的加熱器功率多少,電流多大,這個電流通常不小,可以考慮用一個國產的固態繼電器給加熱器供電。用PLC輸出給固態繼電器線圈供電。 空開沒必要按額定電流的2倍來選型,關鍵是電機選D型,變頻器選C型斷路器。 開關電源,PLC單獨走1P的斷路器 220V供電,考慮到3相平衡,不要220V的電源都從W這相引出來。6A的斷路器足夠了 |
---|---|
|