樓主  發表于: 2012-12-18 23:42
現有安川小功率的伺服電機,在運行中老是報過載的警,但負載還是跟以前沒有變化,機械也無卡滯現象,沒辦法,懷疑是驅動器有問題了,換了一新的驅動器,運行正常,沒有出現過載的報警,那舊的驅動器報過載的警,應該是誤報了,那驅動器會是什么地方出問題了,請大俠賜教,謝謝!
專心學工控技術,請各位幫忙指教
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 522 點
下載積分: 714 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2024-12-20
查看chen_0106的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-20 16:22
運行中報警還是開機就報?加減速常數和剛性有人改過嗎?先記下原來的參數后恢復出廠值試試,否則可要送修了。
深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。