美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

xq2426
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 112 點
下載積分: 576 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2012-08-22
最后登錄: 2018-05-22
查看xq2426的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-20 21:06
     我先說一下案例,望有經驗的人士幫忙解答一下。
     我的一臺設備的plc(fx2n)是控制兩個觸摸屏(步科mt510)的,觸摸屏分主屏和副屏,plc直接連接主屏端口rs485,而主屏rs485又分出一條線接副屏rs232。看圖。現在的問題是plc能和主屏聯系的上,和副屏的聯系則是斷斷續續,延遲的很厲害,有時閃爍PLC no response,副屏與主屏有五十米的距離,而把副屏拿到主屏前用短線去連接,又能聯系的上,沒有問題和延遲。我懷疑是不是距離太長,通訊信號衰弱了,請問下有什么辦法可以解決這個問題么,我百度了下,說加個中繼可以解決通訊距離的問題,是否呢?
240540085
臺灣永宏plc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 378 點
下載積分: 728 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2008-06-03
最后登錄: 2024-06-17
查看240540085的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-21 09:20
這個問題我也遇到過,主要是干擾和距離太長  , 建議不要這樣做了  
銷售永宏plc,威綸,奧堤司人機,變頻伺服電機,文本顯示器等 自動化項目設計開發,飛剪,制袋,印花機,注塑伺服節能改造。技術交流QQ1075151737