美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

wangjiaaaa
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 147 點
下載積分: 13416 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2011-07-30
最后登錄: 2024-12-22
查看wangjiaaaa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-28 14:09
我現有一臺油壓機,主FX0N-40,擴展FX0N-8ER-ES.工作正常,只是擴展FX0N-8ER-ES只用到輸出4點,未用到輸入四點。現在我想把輸入四點也用上,卻發現這4點不能用(我已把這4點編入程序,主X0-X27,Y0-Y17.擴展X30-X33,Y20-Y23).請問那里有問題,我該如何處理。注:后來又買個FX0N-8ER-ES還是不行。請賜教。
wangjiaaaa
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 147 點
下載積分: 13416 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2011-07-30
最后登錄: 2024-12-22
查看wangjiaaaa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-29 18:21
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
我測量擴展模塊輸入點與+24V或0V之間都沒有電壓,而主PLC輸入與0V為24V電壓,不知為何。
wangjiaaaa
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 147 點
下載積分: 13416 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2011-07-30
最后登錄: 2024-12-22
查看wangjiaaaa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-30 15:41
非常感謝以上各位師傅的指導,問題解決了,S/S接24V就好了。謝謝。