大家好:幫我看下程序那里出錯!

我要實現的功能是:用三菱PLC的FX1s-30MR,當D0 == 0的時候,X0出現上升沿則將Y0置1,當D0==1的時候,X0出現上升沿則將Y0清0。(程序的case有很多狀態,這里只是簡化出現的故障)
現在的故障現象:初始上電后,X0的第一次上升沿出現時,Y0不動作,然后再出現則Y0正常動作。

IF Y0 THEN
    D0 := 1;
ELSE
    D0:=0;
END_IF;


CASE D0 OF
    0:
        SET((LDP(TRUE,X0)),Y0);
    1:
        RST((LDP(TRUE,X0)),Y0);
END_CASE;

從PLC內讀出的梯形圖見附件。

在此先謝謝大俠們~~~~~~~
描述:梯形圖
附件: 梯形圖.pdf (44 K) 下載次數:38
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
abcde12345
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 212 個
工控威望: 1259 點
下載積分: 11131 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間: 2012-10-09
最后登錄: 2024-12-23
查看abcde12345的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-03 22:50
你牛叉,那么多的跳轉被你搞暈了
你直接搞
LD= D0 K0   ANDP X0  SET Y0
LD= D0 K1  ANDP X0 RST Y0

其實你的那個跳轉和沒跳一樣,他和子程序不同,跳轉其實M8000還是有電的,但是子程序的M8000沒有電(沒有調用之前)