按照手冊接好線、輸入相應的測試程序,可是FX2N-32CCL上的L RUN和L ERR燈不亮,RD燈亮,SD也在不停的閃爍。通過在線監控BFM#25和BFM29沒有發現任何故障 請教各位:是什么原因造成的? 謝謝大家!
touzftouzf
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 124 點
下載積分: 529 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-01-24
最后登錄: 2013-11-14
查看touzftouzf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-08 16:10
你說的情況一般是你的連線沒有連好
還有你看一下你的plc的cclink的設置的站號是不是有問題
可能是你使用的站沒有設置
還有你在檢查一下你設置的Io是不是有問題