美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

陳默中
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 385 點
下載積分: 950 分
在線時間: 262(小時)
注冊時間: 2008-11-08
最后登錄: 2024-12-19
查看陳默中的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-10 09:51
我司有臺90KW排風機用水冷卻機油,想搞一連鎖就是一定要先開水泵后開排風機,排風機用三菱變頻器控制型號是F700系列,用操作面板控制而不是外控,如何連接請教各位師傅,另外變頻器運行許可信號如何理解?
烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1282 個
工控威望: 7632 點
下載積分: 1316 分
在線時間: 2659(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2024-12-25
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-10 11:24
排水泵接觸器的輔助觸點, 接進風機啟動回路即可。