美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-12-23
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-16 21:13
大家好:
現在有一臺設備電控箱,內部安裝15KW三菱伺服驅動器一臺,臺達5.5KW變頻器一臺,110V/24V開關電源兩臺,臺達PLC一臺,接觸器和繼電器若干個。
現在出現一個關于接地的問題,就是在電控箱送電后使用萬用表測量伺服驅動器接地端與變頻器接地端卻不通電阻在10千歐左右。
當將電源關閉后測量則正常(接地線為直通)。
初步判定是電源與伺服驅動器干擾引起。
但是不知道出現這樣的現象對設備電器元件是否會有影響?
另外如何消除此現象?
請各位各抒己見。謝謝。
深新的思念
三三
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 1369 點
下載積分: 2532 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2013-01-14
最后登錄: 2016-09-20
查看深新的思念的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-16 21:32
我估計可能是你的接地沒接好的原因
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(雪花飄飄) 感謝!
    深新的思念
    三三
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 56 個
    工控威望: 1369 點
    下載積分: 2532 分
    在線時間: 42(小時)
    注冊時間: 2013-01-14
    最后登錄: 2016-09-20
    查看深新的思念的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2013-01-16 21:59
    你可以單獨用導線進行直接連接啊
    再和接地連接啊
    這樣不是沒有問題了 嗎 ?