美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

nazid1231
學習中!成長中!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 284 點
下載積分: 1331 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2013-01-11
最后登錄: 2013-03-07
查看nazid1231的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-17 10:47
有一臺設備是5線的。但是公司只有4線,就是l臨時調試一下所以沒有把4線換5線。所以零地公用了。開關電源(交流變直流24V)的負極是接地的,這樣地零負極就到一起了。請問這樣會對24V的器件有影響嗎?例如,控制板上的二極管,電容,電阻什么的。
[ 此帖被nazid1231在2013-01-17 13:07重新編輯 ]
qrklove
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-18 17:56
這個問題,很多人在問,百度里面也有很多,各種相關資料也多,接地肯定是要接的,負極接地確實很多設備是這么要求的,這樣接首先考慮的就是人身安全,只要接地電阻符合要求,地線,負極的線一定要接緊,不要虛接,是可以抗一些莫名其妙的干擾,誤動作。關于干擾的問題,一般很少遇到,但是一旦遇到干擾及誤動作,查起來就相當麻煩。還是按照規范來靠譜
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(nazid1231) 好貼!