美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

ctjh900801
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 129 點
下載積分: 563 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2013-01-11
最后登錄: 2013-09-09
查看ctjh900801的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-17 16:30
圖片:
小弟最近開始使用OMRON的PLC 之前在學校學的是三菱的PLC 

踏入業界后 開始接觸到不同的PLC 也就是OMRON

但是看了機臺編寫的程序  發現PLC明明可以使用步進階梯圖的指令

型號是CP1H-x型的PLC  我發現這顆PLC可以使用 SNXT/STEP的步進指令

相當于三菱的SET/STL指令  但是我看編寫的程序卻不使用這個步進指令

而是使用SET/RSET W暫存區的做法  去達到SFC的控制精神  可是這樣編寫的話

就要多花精神去想其它的邏輯  我打聽到會這樣用SET/RSET W暫存區的用法

是因為這樣的寫法運行的周期會比使用SNXT/STEP的步進指令 運行周期還要短

現在碰的這臺機器  PLC型號是CP1H-X 系列的

規劃這臺機器的工程師就是SET/RSET  W暫存區 去規劃步進點

我目前寫了兩支程序 分別用步進指令SNXT/STEP和用SET/RSET的方法去規劃的步進動作

實機測試的結果發現SNXT/STEP 所耗的周期時間確實比較長

照片上傳大家可以比較一下  并且我將程序和規劃的動作流程都放在壓縮文件

大家可以下載實際測試一下

所以基本上如果用這種方式去規劃的話  耗的周期較長  會發生什么問題?

我想了一下 大概只有該發送出去的信號 來不急發送出去 可能會發生一些沖突吧

大家針對這種問題  有什么好的解套的技巧嗎?


附件: 步進寫法比較.rar (16 K) 下載次數:495
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
huan9009
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 190 點
下載積分: 2298 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2013-06-07
最后登錄: 2024-10-10
查看huan9009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-03 22:52
下不了,學習學習