圖片:
本人用SFC制作的這個程序(GX work2 中編程)其他的一切多正常,但是當再多次按下啟動按鈕(觸摸屏操控,啟動觸點為M23)時,導致程序動作亂套,隨即觸摸屏黑屏,電源打出嘶嘶聲響的,很是可怕的,現附上PLC程序和觸摸屏程序,拜托哪位高手仙手指點,小弟頓首拜謝......
附件: FX1S-20點-觸摸屏-2013-01-17完成.rar (158 K) 下載次數:73
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: 倒角機FX1S-20點.rar (158 K) 下載次數:605
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-22 19:19
其實根本原因是你沒有限定全啟動時機,啟動只能是在停止狀態下才會有效,所以你只要取你的設備運行、停止狀態指示的軟元件限定一下。不是程序問題,是你對控制流程的不嚴謹造成的