美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

1208qqcom
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 195 點
下載積分: 3537 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2012-09-11
最后登錄: 2014-01-12
查看1208qqcom的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-27 19:27
為什么D500的值不直接傳給D1524,而是先除以10,在乘以10,然后再傳過去呢,有什么意義? [upload=1]
poorwer
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 485 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2021-01-19
查看poorwer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-28 21:07
三菱PLC這樣的計算好像只會保留整數部分,如果計算結果是小數的話,直接除10那么就會很大的計算誤差,所以一般都會先放大,再縮小,這樣就會避免計算誤差。幾年前調機的時候遇到的情況好像是這樣,樓主你可以試試,是不是這個原因。