三菱QJ71C24N-R4與溫控器無順序協議通信,用G.output指令發送設定溫度值正常,發送讀取溫度值指令時,溫控器有正常的回應信號,但用G.Input指令讀取不到回應信號,監控X3、X4也沒動作過,就像拔出了RDA、RDB的線一樣。
溫控器是兩線RS485,QJ71C24N-R4端SDA與RDA短接,SDB與RDB短接,線都接得很好?郁悶,誠心請教。
zsm9614501
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 220 點
下載積分: 10570 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2012-03-31
最后登錄: 2024-11-15
查看zsm9614501的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-01 21:54
樓主:你可以用QJ71C24N模塊的CH1通道,再用轉換模塊RS232轉成RS485,就一切無問題啦!因為MODBUS通訊發送和接收從格式看都差不多的,容易出錯,我之前都是這么連接的