描述:程序
圖片:
PLC:FX2N-20MT
步進驅動器:2M860H
步進電機:二相86
設置:1000細分
問題表現:PLC能按預定走完程序,但步進驅動器始終無反應(指示燈不閃),手動給出脈沖步進驅動器能動作。東西都是按說明連接好的,給人的感覺就是脈沖不知為何打不到驅動器那一塊。
是程序問題,還是輸出端有正負設定,或者說就是脈沖設定有錯?

catfree
虛心向各位學習!!!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 630 個
工控威望: 2814 點
下載積分: 15803 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2012-03-30
最后登錄: 2022-04-18
查看catfree的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-14 12:27
引用
引用第1樓sicsuilyijun于2013-03-13 20:45發表的  :
你只給個程序,不知你的接線是否正確。PLC的COM0接負,電源(如是24V需串限流電阻)正端接驅動器PUL+,PUL-接Y0,方向信號(DIR)相同接Y1.還有M8029是Y0脈沖完成標志信號,你用作電機指示信號不知何意。建議用帶加減速時間的PLSR指令。希望對你有幫助。