美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

四叔公
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 152 點
下載積分: 577 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-05-10
最后登錄: 2021-07-31
查看四叔公的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-14 21:32
三菱變頻用RM,RH作加減速輸入怎么設置,每接通一次RM.RH所輸入的頻率都不同,我想每接通一次RM.RH只輸入0.5HZ,請問要設置那一個參數多謝各位指導。
jonny_jean
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-14 23:50
三菱變頻器的RL,RM,RH的功0能都可以編程的,不知樓主是不是想做RM減速,RH加速每一接點導通+/- 0.5HZ的功能,  
如果是如a500系列請設定pr51 .a700系列請看pr59就可以使用在將其RH RM  RH定義其所需功能即可,RH RM RL不只可以做多段速度而已
jonny_jean
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-03-15 11:50
您的是三菱啥型號,a700的話因該在pr262 然後不可能+/- 0.5HZ,因為低於起始頻率沒用