有一臺機床Z軸精度要求極高,廠家說是用光柵尺的反饋信號做全閉環控制。這個全閉環控制是指用光柵尺的反饋信號和PLC發出的脈沖數量作一個比較,然后“多退少補”嗎?
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1227 個
工控威望: 3498 點
下載積分: 4407 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-12-15
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-18 14:37
應該不是你說的那個樣.....定位完成后去比較處理再去執行補償動作,,那是沒有意義的....工件可能已經加工壞了......