xbc5620924
級別: 略有小成
|
11KW 潛水泵 1600米 要多大截面積的電纜??????? 11KW 潛水泵=22A 允許壓降380-370=10V 末端電壓獲得370V 線電阻 R=U/I R=10/22=0.45Ω 導線的截面積為:S=pL/R S=0.017×(1600÷0.45)=60.435 選用70平方。需要那么大嗎??? [ 此帖被xbc5620924在2013-03-19 14:15重新編輯 ] |
---|---|
|
yangqingbo
自控炮灰
級別: 略有小成
|
潛水泵規格上有額定電流這一項,發出來,不知道功率因數沒法算出準確導線截面積 樓主留言:11KW 潛水泵=22A |
---|---|
|
yangqingbo
自控炮灰
級別: 略有小成
|
銅電纜電阻R=ρ×L/S,(銅電線的電阻率ρ=0.0172,L:長度,單位為米,S:導線截面)。 電纜壓降U=RI S=1600/{10/(1.732*22*0.0172*COSΦ)} 我算了下 貌似很大 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |