美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

xbc5620924
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 226 點
下載積分: 561 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2022-11-24
查看xbc5620924的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-18 16:10
11KW  潛水泵   1600米   要多大截面積的電纜???????
11KW 潛水泵=22A
允許壓降380-370=10V  末端電壓獲得370V
線電阻 R=U/I R=10/22=0.45Ω
導線的截面積為:S=pL/R   S=0.017×(1600÷0.45)=60.435 選用70平方。需要那么大嗎???
[ 此帖被xbc5620924在2013-03-19 14:15重新編輯 ]
yangqingbo
自控炮灰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 324 點
下載積分: 2201 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2012-09-27
最后登錄: 2013-10-31
查看yangqingbo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-19 13:02
潛水泵規格上有額定電流這一項,發出來,不知道功率因數沒法算出準確導線截面積
樓主留言:
2樓  發表于: 2013-03-19 15:54
銅電纜電阻R=ρ×L/S,(銅電線的電阻率ρ=0.0172,L:長度,單位為米,S:導線截面)。
電纜壓降U=RI
S=1600/{10/(1.732*22*0.0172*COSΦ)}
我算了下 貌似很大
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xbc5620924) 熱心助人!
    yangqingbo
    自控炮灰
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 183 個
    工控威望: 324 點
    下載積分: 2201 分
    在線時間: 89(小時)
    注冊時間: 2012-09-27
    最后登錄: 2013-10-31
    查看yangqingbo的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2013-03-19 16:00
    所以你的方案只能在傳輸端加變壓器,升壓后傳輸,壓損可以增大,導線橫截面就可以減小了